Подскажите пожалуйста кто сталкивался с таким решением
в 9 этажном доме запроектирована естественная вентиляция через магистральный воздуховод в противопожарной шахте, подсоединение осуществляется через этаж (как при канальном решении). Нигде не могу найти ответы на вопрос
1. Нужно ли изолировать магистральный воздуховод
2. Необходимо ли ставить огнезадерживающие клапаны после прохода в шахту ведь соединение с магистралью будет через этаж.
_Роман_
Непонятно, что значит "через этаж". Не специалист в ОВ. Если вопрос об использовании шахт ДУ для общеобменной вентиляции, ответ можно/нельзя надо искать в СП7 (если по нормам РФ, какие нормы в Таллине не знаю). До появления СП было можно, видел такое решение. Кажется, можно и сейчас. При этом переключение осуществляется клапанами с нормированным пределом огнестойкости. Где и какие ставить клапаны - опять же СП7, на память не скажу. Требования о пределе огнестойкости воздуховодов (т.е. нужна ли огнезащита) - там же. И еще меня терзают смутные сомнения - ДУ в жилых домах в РФ начинается с 28 метров, т.е. с 10 этажей примерно. Действительно ли в описываемом доме есть шахта ДУ?
purmo
Спасибо за ответ. Видно никто с таким решением не сталкивался. Обьект строится в России, поетому и уточнить хотелось. Это обычная естественная вентиляция, только вместо каналов вытяжка осуществляется при помощи воздуховодов. Подключение не сразу на томже этаже , а воздуховод идёт паралельно магистральному и подсоединяется к магистрали на следующем этаже. Точная копия канальной естественной вентиляции только воздуховодами
deviceman
такое решение встречается довольно часто, особенно при реконструкции
- магистральный воздуховод должен иметь предел огнестойкости по п. 4.118 (СНиП 2.04.05-91)
- если же воздуховод подсоединяется через этаж (т.н. воздушный затвор), то он же является транзитным и должен соответствовать п. 4.118 (СНиП 2.04.05-91)
- если же огнезадерживающий клапан установить на подсоединяющем воздуховоде на пересечении противопожарной преграды, в данном случае это перекрытие, то клапан должен иметь предел огнестойкости по п. 4.123 (СНиП 2.04.05-91)

....сейчас существует практика ставить огнезадерживающие клапана и на магистральном воздуховоде на пересечениях с перекрытиями

забыл добавить, так в Украине